Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
-
Höfundur - Nörd
- Póstar: 103
- Skráði sig: Mið 02. Des 2020 12:49
- Reputation: 17
- Staða: Ótengdur
Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Ég bý á akureyri og hér er ótrúlega oft bæði low voltage “högg” og high voltage “högg” var alltaf að missa hdd diska en eftir að ég fékk mér ups þá hætti það, nú er ég hræddur um einkatölvuna líka, er eina leiðin að fjárfesta í rándýrum ups til að verja hana eða eru aðrar leiðir?
Þetta var mælt af tæknimanni frá norðurorku yfir eina helgi þegar ég vann hjá n4 og það kom fram að þetta var staðreynd
Kv einn með álpappírshatt
Póstur númer 15000 btw
Þetta var mælt af tæknimanni frá norðurorku yfir eina helgi þegar ég vann hjá n4 og það kom fram að þetta var staðreynd
Kv einn með álpappírshatt
Póstur númer 15000 btw
Lian-Li O11 Evo XL | Asus ROG Maximus z790 Apex Encore | Intel i9-14900KS | Direct die kæling m/420mm rad | G-skill Trident Z5 48GB 8200 | Samsung 990 Pro 4tb | Palit RTX4090 GameRock OC 24GB | BeQuiet Darkpower Pro 1600w | Samsung Odyssey G9 240hz |
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Surge protector ætti að duga. Fengið fjöltengi sem dugar fyrir tölvuna, skjáinn og fleira.
-
- /dev/null
- Póstar: 1338
- Skráði sig: Lau 11. Mar 2006 18:39
- Reputation: 100
- Staðsetning: 109 Rvk
- Hafðu samband:
- Staða: Ótengdur
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Intel NUC Hades Canyon 8Tb NVME +8Tb SSD +80Tb HDD, Nvidia Shield Android TV, Xbox Series X, Xiaomi 4K Projector
CAMS: Insta360 X3, X4, FLOW, GO, ACE Pro, Skydio 2. Rafskjótar: E-20, KS-16S, KS-S22, EB Commander
Búnaður: Lazyrolling Armored Jacket, Alpha Motorsport-pants, TSG Pass Pro, Fox Proframe
187 KP Wrist Guards, Leatt Dual-Axis, Kinetic DL EUC Shoes, P65 BOBLBEE Backpack
CAMS: Insta360 X3, X4, FLOW, GO, ACE Pro, Skydio 2. Rafskjótar: E-20, KS-16S, KS-S22, EB Commander
Búnaður: Lazyrolling Armored Jacket, Alpha Motorsport-pants, TSG Pass Pro, Fox Proframe
187 KP Wrist Guards, Leatt Dual-Axis, Kinetic DL EUC Shoes, P65 BOBLBEE Backpack
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
passa að tenglill sé jarðtengdur.
Var með aðila í Vesturbæ Rvík, sem lenti í 2svar að power pack og í seina skipti móðurborð og power pack fóru, tengill í vegg var jarðtengdur, en engin jörð tengd í hann.
Þess vegna sló aldrei lekaliði út í rafmagnstruflunum.
Var með aðila í Vesturbæ Rvík, sem lenti í 2svar að power pack og í seina skipti móðurborð og power pack fóru, tengill í vegg var jarðtengdur, en engin jörð tengd í hann.
Þess vegna sló aldrei lekaliði út í rafmagnstruflunum.
-
- Bara að hanga
- Póstar: 1544
- Skráði sig: Þri 01. Júl 2008 00:00
- Reputation: 17
- Staðsetning: Akureyri
- Staða: Ótengdur
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Skemmtilegar pælingar, ég bý líka á akureyri, það væri gaman að vita hverslu langt síðan NO gerði þessar mælingar.
2022 var dreifikerfið til akureyrar skyrkt mjög mikið, þannig að sveiflur eru ekki mjög mikklar eftir þær breitingar.
ég er sjálfur að logga 230v heima hjá mér (oftast 230-238v)
en dreifiveiturnar eru með +\- 10% á 230v sem þær meiga skila til notenda (207-253v)
allavegana þar sem ég bý á akureyri þá er þetta nokkuð stöðugt. en það þarf ekki að vera eins allstaðar í bænum.
Ég er reindar sjálfur með UPS sem reglar 230v útaf sér þannig það er alveg sama hvaða volt eru inn á hann.
ódyrari upsar gera það ekki, og eru með sömu spennu inn og út af sér.
Gaman að Googla þetta Nedis fjöltengi sem á að vera með vörn fyrir of hárri spennu. en þegar þú skoðar Datasheet stendur Surge protection 13.500 A
þarna hefði maður frekar viljað sjá td cut off við 255v
en eins og var nefnt hér ofar, myndi ég halda að þú værir góður ef allt er í góðu með raflagnirnar og töfluna heima hjá þér og allt með góða jörð ætti allt að vera í góðu.
kv. Andri
2022 var dreifikerfið til akureyrar skyrkt mjög mikið, þannig að sveiflur eru ekki mjög mikklar eftir þær breitingar.
ég er sjálfur að logga 230v heima hjá mér (oftast 230-238v)
en dreifiveiturnar eru með +\- 10% á 230v sem þær meiga skila til notenda (207-253v)
allavegana þar sem ég bý á akureyri þá er þetta nokkuð stöðugt. en það þarf ekki að vera eins allstaðar í bænum.
Ég er reindar sjálfur með UPS sem reglar 230v útaf sér þannig það er alveg sama hvaða volt eru inn á hann.
ódyrari upsar gera það ekki, og eru með sömu spennu inn og út af sér.
Gaman að Googla þetta Nedis fjöltengi sem á að vera með vörn fyrir of hárri spennu. en þegar þú skoðar Datasheet stendur Surge protection 13.500 A
þarna hefði maður frekar viljað sjá td cut off við 255v
en eins og var nefnt hér ofar, myndi ég halda að þú værir góður ef allt er í góðu með raflagnirnar og töfluna heima hjá þér og allt með góða jörð ætti allt að vera í góðu.
kv. Andri
-
- Skjákortaníðingur
- Póstar: 5106
- Skráði sig: Sun 06. Jan 2008 22:28
- Reputation: 930
- Staðsetning: Reykjavík
- Staða: Ótengdur
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Dýrari PSU eru venjulega mikið betur varin fyrir flökti á veitunni sem hafa einnig fjölbreyttar og góðar varnir á smáspennu hliðinni til að hindra/lágmarka skemmdir á tölvu íhlutum.
Þessi fjöltengi með anti - surge eru bara scam fyrir okkur með vit á rafmagni. Engir varnaríhlutir í þeim sem sægjust ekki í ódýrustu PSU
Online UPS væri málið sem væri opto isolated frá 230V veitunni.
Þessi fjöltengi með anti - surge eru bara scam fyrir okkur með vit á rafmagni. Engir varnaríhlutir í þeim sem sægjust ekki í ódýrustu PSU
Online UPS væri málið sem væri opto isolated frá 230V veitunni.
-
Höfundur - Nörd
- Póstar: 103
- Skráði sig: Mið 02. Des 2020 12:49
- Reputation: 17
- Staða: Ótengdur
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
andribolla skrifaði:Skemmtilegar pælingar, ég bý líka á akureyri, það væri gaman að vita hverslu langt síðan NO gerði þessar mælingar.
2022 var dreifikerfið til akureyrar skyrkt mjög mikið, þannig að sveiflur eru ekki mjög mikklar eftir þær breitingar.
ég er sjálfur að logga 230v heima hjá mér (oftast 230-238v)
en dreifiveiturnar eru með +\- 10% á 230v sem þær meiga skila til notenda (207-253v)
allavegana þar sem ég bý á akureyri þá er þetta nokkuð stöðugt. en það þarf ekki að vera eins allstaðar í bænum.
Ég er reindar sjálfur með UPS sem reglar 230v útaf sér þannig það er alveg sama hvaða volt eru inn á hann.
ódyrari upsar gera það ekki, og eru með sömu spennu inn og út af sér.
Gaman að Googla þetta Nedis fjöltengi sem á að vera með vörn fyrir of hárri spennu. en þegar þú skoðar Datasheet stendur Surge protection 13.500 A
þarna hefði maður frekar viljað sjá td cut off við 255v
en eins og var nefnt hér ofar, myndi ég halda að þú værir góður ef allt er í góðu með raflagnirnar og töfluna heima hjá þér og allt með góða jörð ætti allt að vera í góðu.
kv. Andri
2017 var þetta mælt í linduhúsinu
Lian-Li O11 Evo XL | Asus ROG Maximus z790 Apex Encore | Intel i9-14900KS | Direct die kæling m/420mm rad | G-skill Trident Z5 48GB 8200 | Samsung 990 Pro 4tb | Palit RTX4090 GameRock OC 24GB | BeQuiet Darkpower Pro 1600w | Samsung Odyssey G9 240hz |
-
Höfundur - Nörd
- Póstar: 103
- Skráði sig: Mið 02. Des 2020 12:49
- Reputation: 17
- Staða: Ótengdur
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Er ég kanski bara að taka placebo ? Er með þennan ups á serverinn og unify kerfið mitt, er hann ekki að verja við surges
https://verslun.opinkerfi.is/hpbeint/ui ... id=5P650IR
https://verslun.opinkerfi.is/hpbeint/ui ... id=5P650IR
Lian-Li O11 Evo XL | Asus ROG Maximus z790 Apex Encore | Intel i9-14900KS | Direct die kæling m/420mm rad | G-skill Trident Z5 48GB 8200 | Samsung 990 Pro 4tb | Palit RTX4090 GameRock OC 24GB | BeQuiet Darkpower Pro 1600w | Samsung Odyssey G9 240hz |
-
- Bara að hanga
- Póstar: 1544
- Skráði sig: Þri 01. Júl 2008 00:00
- Reputation: 17
- Staðsetning: Akureyri
- Staða: Ótengdur
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Maggibmovie skrifaði:Er ég kanski bara að taka placebo ? Er með þennan ups á serverinn og unify kerfið mitt, er hann ekki að verja við surges
https://verslun.opinkerfi.is/hpbeint/ui ... id=5P650IR
Mér synist þessi vera að regla útgangs spennuna,
Þu velur hvaða volt þu vilt fa ut þegar þu setur hann upp
Þannig hann er að verja bunaðinn þinn fyrir spennu flökti hja veituni
-
- Skjákortaníðingur
- Póstar: 5106
- Skráði sig: Sun 06. Jan 2008 22:28
- Reputation: 930
- Staðsetning: Reykjavík
- Staða: Ótengdur
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Var nýlega að panta online ups fyrir scada kerfin í vinnunni til að verja fyrir óstöðugleika á veitunni.
Held að ódýrasti online hafi kostað 600þ samt bara 4-5kVA
Held að þeir séu true sine wave týpur.
Venjulegir kassabylgu áriðlar mega fara norður og niður mín vegna því þeir stressa allt elektrónísk álag sem tengist við þá.
Síðan logga spennuna heim til sín ? Ertu með alvöru græju sem mælir spennusveiflu sem varir kannski í nokkrar msek ?
Held að ódýrasti online hafi kostað 600þ samt bara 4-5kVA
Held að þeir séu true sine wave týpur.
Venjulegir kassabylgu áriðlar mega fara norður og niður mín vegna því þeir stressa allt elektrónísk álag sem tengist við þá.
Síðan logga spennuna heim til sín ? Ertu með alvöru græju sem mælir spennusveiflu sem varir kannski í nokkrar msek ?
Síðast breytt af jonsig á Þri 06. Feb 2024 19:37, breytt samtals 1 sinni.
-
Höfundur - Nörd
- Póstar: 103
- Skráði sig: Mið 02. Des 2020 12:49
- Reputation: 17
- Staða: Ótengdur
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Ég er ekki með neitt sjálfur til að mæla þetta og norðurorka hefur engann áhuga á að mæla þetta hjá mér yfir einhvern tíma.
Ég sé ekki betur en að ég þurfi að leggja út að minnsta kosti 150kall í ups fyrir leikjatölvuna ef ég vill vera með álpappîrshattinn á mér. Eru menn með einhver meðmæli á ups fyrir tölvu sem er með 14900k og 4090 kort. Ég vill helst að ég sé varinn þegar ég er með allt í gangi, það gææti allveg verið 600w notkun á full blast ég myndi ekki vilja rackmount fyrir þetta verkefni. Þarf að koma þessu einhverstaðar við tölvuborðið. Èg er ekki að ætlast til að þetta rönni einhvern mikinn tíma ef það slær út rafmagnið, bara svoba helst að maður nái að gera graceful shutdown. Ég er að fara að leggja sér rafmagn í töfluna fyrir tölvuna á sér öryggi þar sem núna er hún á sama öryggi og allur bílskúrinn, ljósin þar og allir tenglar. Er í rými sem var smîðað innan úr bílskúrnum
Ég sé ekki betur en að ég þurfi að leggja út að minnsta kosti 150kall í ups fyrir leikjatölvuna ef ég vill vera með álpappîrshattinn á mér. Eru menn með einhver meðmæli á ups fyrir tölvu sem er með 14900k og 4090 kort. Ég vill helst að ég sé varinn þegar ég er með allt í gangi, það gææti allveg verið 600w notkun á full blast ég myndi ekki vilja rackmount fyrir þetta verkefni. Þarf að koma þessu einhverstaðar við tölvuborðið. Èg er ekki að ætlast til að þetta rönni einhvern mikinn tíma ef það slær út rafmagnið, bara svoba helst að maður nái að gera graceful shutdown. Ég er að fara að leggja sér rafmagn í töfluna fyrir tölvuna á sér öryggi þar sem núna er hún á sama öryggi og allur bílskúrinn, ljósin þar og allir tenglar. Er í rými sem var smîðað innan úr bílskúrnum
Lian-Li O11 Evo XL | Asus ROG Maximus z790 Apex Encore | Intel i9-14900KS | Direct die kæling m/420mm rad | G-skill Trident Z5 48GB 8200 | Samsung 990 Pro 4tb | Palit RTX4090 GameRock OC 24GB | BeQuiet Darkpower Pro 1600w | Samsung Odyssey G9 240hz |
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Ég hef notað APC SmartUPS 1500 sjálfur, veit ekki betur en hann sé nokkuð góður.
Gæti mögulega reddað þannig á sanngjörnu verði ef áhugi er fyrir því. Er staðsettur á norðurlandi og býst við að vera á Akureyri næsta laugardag ef veður og færð leyfir.
Gæti mögulega reddað þannig á sanngjörnu verði ef áhugi er fyrir því. Er staðsettur á norðurlandi og býst við að vera á Akureyri næsta laugardag ef veður og færð leyfir.
NZXT 710i - Ryzen 7 5800X - 32GiB 3200 M/T RAM - X570 Aorus Ultra - PowerColor Radeon RX 7900 XTX - 1TB Samsung 970 Pro, 2TB Samsung 970 Evo
-
- Skjákortaníðingur
- Póstar: 5106
- Skráði sig: Sun 06. Jan 2008 22:28
- Reputation: 930
- Staðsetning: Reykjavík
- Staða: Ótengdur
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Hef alveg lent í útslætti með minn 13900kf og 3080ti...
Góð psu senda merki á móðurborðið um að allt sé í góðu. PGood minnir mig. Þess vegna er talað um psu hold up time svo psu fái nokkrar ms til að vara móðurborðið við spennufalli og láta stýrikerfið bjarga krítískum gögnum.
Í high end psu er yfirdrifið af vörnum á 230V hliðinni. Og þessir surge protector eru bara bs.
Bara tvö stk af MOV sem kosta 20kr til að tvöfalda verðið á fjöltengi.
Þú ættir að vera vel settur með high end psu.
Góð psu senda merki á móðurborðið um að allt sé í góðu. PGood minnir mig. Þess vegna er talað um psu hold up time svo psu fái nokkrar ms til að vara móðurborðið við spennufalli og láta stýrikerfið bjarga krítískum gögnum.
Í high end psu er yfirdrifið af vörnum á 230V hliðinni. Og þessir surge protector eru bara bs.
Bara tvö stk af MOV sem kosta 20kr til að tvöfalda verðið á fjöltengi.
Þú ættir að vera vel settur með high end psu.
-
Höfundur - Nörd
- Póstar: 103
- Skráði sig: Mið 02. Des 2020 12:49
- Reputation: 17
- Staða: Ótengdur
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
jonsig skrifaði:Hef alveg lent í útslætti með minn 13900kf og 3080ti...
Góð psu senda merki á móðurborðið um að allt sé í góðu. PGood minnir mig. Þess vegna er talað um psu hold up time svo psu fái nokkrar ms til að vara móðurborðið við spennufalli og láta stýrikerfið bjarga krítískum gögnum.
Í high end psu er yfirdrifið af vörnum á 230V hliðinni. Og þessir surge protector eru bara bs.
Bara tvö stk af MOV sem kosta 20kr til að tvöfalda verðið á fjöltengi.
Þú ættir að vera vel settur með high end psu.
Hvað flokkaru sem high end, gold? Platinum ?
Lian-Li O11 Evo XL | Asus ROG Maximus z790 Apex Encore | Intel i9-14900KS | Direct die kæling m/420mm rad | G-skill Trident Z5 48GB 8200 | Samsung 990 Pro 4tb | Palit RTX4090 GameRock OC 24GB | BeQuiet Darkpower Pro 1600w | Samsung Odyssey G9 240hz |
-
- Skjákortaníðingur
- Póstar: 5106
- Skráði sig: Sun 06. Jan 2008 22:28
- Reputation: 930
- Staðsetning: Reykjavík
- Staða: Ótengdur
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Seasonic Prime gold ,platinum og titanium aflgjafar eru byggðir á sama platformi, amk hérna áður. Svo það rating hefur ekkert með þetta að gera.
Sum fyrirtækin hafa metnað til að gera eitthvað mjög flott high end en auðvitað yfirleitt dýrustu seríurnar.
Bequiet! dark power pro (ekki OEM)
Seasonic prime (OEM)
Superflower leadex (OEM)
Corsair AX og AXi (ekki OEM)
EVGA supernova G3. samt ekki G4,G5 (ekki OEM)
Sum fyrirtækin hafa metnað til að gera eitthvað mjög flott high end en auðvitað yfirleitt dýrustu seríurnar.
Bequiet! dark power pro (ekki OEM)
Seasonic prime (OEM)
Superflower leadex (OEM)
Corsair AX og AXi (ekki OEM)
EVGA supernova G3. samt ekki G4,G5 (ekki OEM)
Síðast breytt af jonsig á Mið 07. Feb 2024 08:12, breytt samtals 1 sinni.
-
Höfundur - Nörd
- Póstar: 103
- Skráði sig: Mið 02. Des 2020 12:49
- Reputation: 17
- Staða: Ótengdur
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Daek power pro verður fyrir valinu, en ég hugsa að álpappírshatturinn réttlæti ups líka ef ég finn notaðan
Lian-Li O11 Evo XL | Asus ROG Maximus z790 Apex Encore | Intel i9-14900KS | Direct die kæling m/420mm rad | G-skill Trident Z5 48GB 8200 | Samsung 990 Pro 4tb | Palit RTX4090 GameRock OC 24GB | BeQuiet Darkpower Pro 1600w | Samsung Odyssey G9 240hz |
-
- Skjákortaníðingur
- Póstar: 5106
- Skráði sig: Sun 06. Jan 2008 22:28
- Reputation: 930
- Staðsetning: Reykjavík
- Staða: Ótengdur
Re: Verja tölvu gegn rafmagns “höggum”
Einföld atriði sem ég hef í huga til að reyna halda dótinu mínu ódauðlegu.
1. High end PSU
2. High end kæling
3. Búnaðinum er haldið snyrtilegum ,engir ryksallar inní kassanum.
4. Passa mig á GPU flexi, hef það vertical mount eða fæ mér support brakcet undir kortið.
5. Nota Msi afterburner, geri undervolt á kortið ef það á við og DISABLE á FAN STOP stillinguna. (FAN STOP er ekki að hjálpa með langlífi á $$$ kortinu).
Sé þetta allt í góðu verður 2-3 ára ábyrgðin ekkert vandamál. Og eftir 2-3ár er búnaðurinn ekkert merkilegur lengur.
High end psu eru hönnuð til að eiga við spennusveiflur mikið verri en þær sem sjást hérna á klakanum.
1. High end PSU
2. High end kæling
3. Búnaðinum er haldið snyrtilegum ,engir ryksallar inní kassanum.
4. Passa mig á GPU flexi, hef það vertical mount eða fæ mér support brakcet undir kortið.
5. Nota Msi afterburner, geri undervolt á kortið ef það á við og DISABLE á FAN STOP stillinguna. (FAN STOP er ekki að hjálpa með langlífi á $$$ kortinu).
Sé þetta allt í góðu verður 2-3 ára ábyrgðin ekkert vandamál. Og eftir 2-3ár er búnaðurinn ekkert merkilegur lengur.
High end psu eru hönnuð til að eiga við spennusveiflur mikið verri en þær sem sjást hérna á klakanum.