Síða 1 af 1

Tveir cat5 í stað eins

Sent: Sun 03. Jún 2018 08:34
af blitz
Það liggja cat5 vírar úr bílskúrnum í nokkra staði í húsinu. Þyrfti að koma tveimur vírum á stað þar sem núna er einn.

Er það ekki rétt munað hjá mér að það komast tveir kaplar í eitt rör?

Myndi ég nota gamla til að toga 2 nýja í gegn eða troða fjöður meðfram gamla?

Re: Tveir cat5 í stað eins

Sent: Sun 03. Jún 2018 09:04
af hagur
Jú, þú kemur alveg 2-3 köplum í eitt rör, jafnvel fjórum. Ég myndi nota gamla kapalinn til að draga tvo nýja í. Það er ekkert alltaf auðvelt að troða fjöður í gegnum rör, sérstaklega ef það eru einhverjar leiðinlegar beyjur á leiðinni.

Re: Tveir cat5 í stað eins

Sent: Sun 03. Jún 2018 11:39
af arons4
2 geta verið þröngir í 16mm barka(fer eftir barkanum) en renna fínt í 16mm rör. Yfirleitt er þó smáspenna í 20mm og það fer leikandi í gegn.

Re: Tveir cat5 í stað eins

Sent: Sun 03. Jún 2018 14:13
af roadwarrior
Og ég myndi mæla með að draga cat6 í staðinn úrþví að þú ert að þessu á annað borð ;)

Re: Tveir cat5 í stað eins

Sent: Mán 04. Jún 2018 08:54
af blitz
Átti nokkra tugi metra af cat5e þannig að ég notaði hann bara

Dró fjöður í gegn og svo 2 cat, lítið mál þannig lagað.

:happy