Síða 1 af 1

Rafmagnsnotkun á netskáp.

Sent: Þri 04. Jan 2011 12:45
af Selurinn
Sælir,

Ég þarf að komast að því einhvernveginn hvað svona tengiskápur er að eyða miklu rafmagni. (Þ.e.a.s skápur með router/switch/rackmounts)

Er einhver sem veit eða getur bennt mér á hvar ég get fundið upplýsingar um þetta?

Kveðja.....

Re: Rafmagnsnotkun á netskáp.

Sent: Þri 04. Jan 2011 12:55
af rapport
Skápurinn eyðir engu mundi ég telja, eingöngu búnaðurinn sem er í honum.

Það eru til aðferðir til að reikna hve miklu rafmagni tækin eyða og hve mikið af því verður að hita og þá = hve mikla kælingu þú munt þurfa í rýmið...

Re: Rafmagnsnotkun á netskáp.

Sent: Þri 04. Jan 2011 13:12
af ManiO
rapport skrifaði:Skápurinn eyðir engu mundi ég telja, eingöngu búnaðurinn sem er í honum.

#-o

En eru ekki öll svona tæki með uppgefin Watta tölu? Ef ekki þá geturu reiknað hana, Volt x Straumur = Wött, á straumbreytum tækjana er held ég skilda að gefa upp volt og straum.

Re: Rafmagnsnotkun á netskáp.

Sent: Þri 04. Jan 2011 15:26
af rapport
ManiO skrifaði:
rapport skrifaði:Skápurinn eyðir engu mundi ég telja, eingöngu búnaðurinn sem er í honum.

#-o

En eru ekki öll svona tæki með uppgefin Watta tölu? Ef ekki þá geturu reiknað hana, Volt x Straumur = Wött, á straumbreytum tækjana er held ég skilda að gefa upp volt og straum.


#-o :catgotmyballs
Var ég að bulla eitthvað?

Var þetta #-o ekki vegna spurningarinnar hans?

Re: Rafmagnsnotkun á netskáp.

Sent: Þri 04. Jan 2011 19:04
af Revenant
Miðað við að það eru til mismunandi stærðir á netþjónum/switchum/netskápum þá geri ég ráð fyrir eftirfarandi gildum:

1U netþjónn, 675W (1stk) / 1350W (2stk) powersupply
"Stór" switch, ca 200 W (ekki PoE)
40 U skápur

39 U * 675W/U + 200W = ~27kW

miðað við mestu aflnotkun. En miðað við meðalnotkun þá væri þetta frekar nær 15-16kW

Re: Rafmagnsnotkun á netskáp.

Sent: Þri 04. Jan 2011 19:15
af tdog
Ef þú ert að spá í hve stóra grein þú þarft þá dugar 10A grein vel fyrir tengiskáp með router, svitchum og ljósbreyti. Þetta gengur mikið á smáspennu, 12-22V en sumir stærri switchar taka þó 230V spennu. Straumurinn er oftast ekki mikið meiri en 1-2A.

Re: Rafmagnsnotkun á netskáp.

Sent: Þri 04. Jan 2011 19:25
af andribolla
ég hef nú alveg sett 16 x 16A C örygi og 2x32A 1F í einn svona skáp ;)

Re: Rafmagnsnotkun á netskáp.

Sent: Þri 04. Jan 2011 19:31
af ManiO
rapport skrifaði:
ManiO skrifaði:
rapport skrifaði:Skápurinn eyðir engu mundi ég telja, eingöngu búnaðurinn sem er í honum.

#-o

En eru ekki öll svona tæki með uppgefin Watta tölu? Ef ekki þá geturu reiknað hana, Volt x Straumur = Wött, á straumbreytum tækjana er held ég skilda að gefa upp volt og straum.


#-o :catgotmyballs
Var ég að bulla eitthvað?

Var þetta #-o ekki vegna spurningarinnar hans?